SSS написал(а):http://patriot-neva.ru/catalogue/11/documentation . "Технические условия присоединения электросетей."
Анастасия150387 написал(а):Возник вопрос: в проектной декларации сказано "потребляемая мощность 810, кВА" Если поделить на количество квартир, то получается по 1,5кВт на квартиру. Маловато или я как-то не так считаю?
Katty написал(а):Анастасия150387 написал(а):Возник вопрос: в проектной декларации сказано "потребляемая мощность 810, кВА" Если поделить на количество квартир, то получается по 1,5кВт на квартиру. Маловато или я как-то не так считаю?
Вообще, норма это 4 ква на квартиру. Но, нельзя считать напрямую вот так вот, выделенное делённое на количество квартир. Есть определённые коэффициенты на которые нужно делить. Не всегда каждая квартира потребляет все 4 кв постоянно (кого то нет дома, спят, на даче и т.д.) и нехватка необходимой мощности покрывается из этих резервов. Поэтому кстати и вводят сейчас многие компании ночные тарифы всякие и т.д., для того чтобы равномерно распределить нагрузку.
И вообще, кВА нельзя делить на кВт, нужно учитывать cos(фи), т.е. характер нагрузки. В общем заключу: 810кВА это вполне нормально для 300 квартир.
Анастасия150387 написал(а):кВт=кВА*cos(фи)=810,7*0.87=705.3кВт
Дальше делим на количество квартир и получаем 705,3кВт/477=1,48кВт на квартиру
Анастасия150387 написал(а):учитывайте лифты еще
susumanin написал(а):Анастасия150387 написал(а):кВт=кВА*cos(фи)=810,7*0.87=705.3кВт
Дальше делим на количество квартир и получаем 705,3кВт/477=1,48кВт на квартиру
а на подстанцию не три фазы идут? нужно еще на 1.73 умножить.
Анастасия150387 написал(а):susumanin написал(а):Анастасия150387 написал(а):кВт=кВА*cos(фи)=810,7*0.87=705.3кВт
Дальше делим на количество квартир и получаем 705,3кВт/477=1,48кВт на квартиру
а на подстанцию не три фазы идут? нужно еще на 1.73 умножить.
даже если и надо умножать-все равно мало.
как определили что мало?Анастасия150387 написал(а):даже если и надо умножать-все равно мало.
susumanin написал(а):как определили что мало?Анастасия150387 написал(а):даже если и надо умножать-все равно мало.
еще раз повторюсь - нет равномерной нагрузки на все квартиры, даже в часы пик.Анастасия150387 написал(а):чайник потребляет 1,5кВТ. А если я включу стиралку+посудомойку+чайник+...
narod написал(а):К обсуждаемому вопросу.Проектная декларация застройщика от 29.02.2012г :квартир всего 418 и 5 нежилых.Изменения в проектной декларации от 11.09.2012г : квартир всего 477 и 6 нежилых. Технические условия присоединения электросетей от 27.07.2012г :потребляемая мощность 810,7 КВА остается неизменной т.е к добавленным 60 квартирам эл.мощности не добавили.Прошу прокоментировать.
ANDRREE написал(а):думаю не все же квартиры проданы.....и не все одновременно всю технику включат.....давайте купим все энергосберегающие лампочки... в обьеме целого дома думаю будет существенное снижение потребления электроэнергии
narod написал(а):Для инф. по электроснабжению :http://normativa.ru/content/view/505/236/1/0/
Если исходить из инструкции РМ-2696 ,то мощности должно хватить .Katty написал(а):Цитата: narod от Сегодня в 16:03:37Для инф. по электроснабжению :http://normativa.ru/content/view/505/236/1/0/
Насколько я поняла, там написано что для 300 квартирного дома (без учёта сталеплавильных печей Анастасии) - 1,15 кВт. Значит всё в порядке, даже с запасом)![]()